一、模擬量部分介紹
(一)模擬量輸入
CX2N系列控制器將多路模擬量輸入結合在一起,常用的模擬量輸入和溫度類型有(4-20mA/0-20mA/0-10V/NTC10K/PT100等)。模擬量輸入通道是12位A/D轉換。根據plc內部指令,讀取相對應電壓輸入值或電流輸入值,是一種具有最多可定制為20路輸入,高精確度的結合控制器,通過簡易的調整或內部計算可根據環境的需求來進行相對應的修正。
CX系列plc-AD的技術指標
(二)模擬量輸出
CX2N系列控制器將多路模擬量輸輸出結合在一起,常用的模擬量輸出類型有(0-5V/0-10V/0-20mA等)。模擬量輸出通道是12位D/A轉換模塊,是一種具有高精確度的輸出。通過簡易的調整可改變模擬量輸出的范圍。
CX系列plc-2DA的技術指標
二、特殊檢測以及控制端
(一)380V特殊檢測端
在CX系列可編程控制器硬件的右側,可以連接1路特殊380v的電壓檢測,對應了內部的寄存器,寄存器中0-4000的數字量對應著0-380V的電壓值。
(二)電子膨脹閥特殊控制端
CX系列可編程控制器特殊端子,分別特殊命名了:MA-MCA-MC-MD-MDB-MB等端子的特殊使用。
(四)編程舉例
CX-系列PLC控制器,型號CX2N -48MR,可編程控制器中的D0和D1分別接收這兩個通道輸入量平均值數字量,并編梯形圖程序。
梯形圖
案例 :制冷冷庫溫度控制
一、動作要求分析
該制冷系統使用兩臺壓縮機組,系統要求溫度在低于12℃時不起動機組,在溫度高于12℃時兩臺機組順序起動,溫度降低到12℃時停止其中一臺機組。要求先起動的一臺停止,溫度降到7.5℃時兩臺機組都停止,溫度低于5℃時,系統發出超低溫報警。
二、硬件設計
在這個控制系統中,溫度點的檢測可以使用帶開關量輸出的溫度傳感器來完成,但是有的系統的溫度檢測點很多,或根據環境溫度變化要經常調整溫度點,要用很多開關量溫度傳感器,占用較多的輸入點,安裝布線不方便,把溫度信號用溫度傳感器轉換成連續變化的模擬量,那么這個制冷機組的控制系統就是一個模擬量控制系統。對于一個模擬量控制系統,采用可編程控制器控制,控制性能可以得到極大的改善。在這里可以選用CX2N-48MR-20AD-10A410NTC10模擬量輸入單元,就能方便的實現控制要求。